Автор Тема: О продукции "Професоръ Бутаковъ"  (Прочитано 12453 раз)

Оффлайн Prof.Butakov

  • Администратор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 29
  • Карма: +1/-6
  • Администрация сайта и форума
    • Просмотр профиля
    • Професоръ Бутаковъ
О продукции "Професоръ Бутаковъ"
« : 16 Января 2010, 16:06:21 »
Воздухогрейные котлы «ПРОФЕСОРЪ БУТАКОВЪ» предназначены для экономичного воздушного отопления жилых и производственных помещений, гаражей, подвалов, теплиц и т. д., а также для разогрева пищи.

Работа котлов допускается в диапазоне изменения температуры окружающей среды от +40 °С до -60 °С, значение климатических факторов соответствует исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Серийно выпускается пять моделей котлов («СТУДЕНТ», «ИНЖЕНЕР», «ДОЦЕНТ», «ПРОФЕССОР» и «АКАДЕМИК») для отопления помещений с максимальным объемом от 150 до 1200 куб. м. и номинальной мощностью от 9 до 55 кВт соответственно.

Все выпускаемые модели объединены общим назначением, принципом действия, компоновкой и применяемым топливом.
Корпус котла представляет собой цельносварную конструкцию оригинального типа, изготовленную из стали. Между верхней крышкой и днищем корпуса герметично закреплены перекрещивающиеся вверху конвективные трубы, в задней и передней крышках аналогично установлены прямые конвективные трубы с открытыми торцами.

Трубная система вместе с корпусом образует топочную камеру.
На перекрещивающихся вверху конвективных трубах установлены газонаправляющие щитки, предназначенные для равномерного распределения газовых потоков. Дверь топочной камеры, вращающаяся на шарнирах, открывается на 120° и имеет полость с установленным в ней уплотнителем. Механизм запирания надежно фиксирует дверцу в закрытом положении поворотом ручки. Колосниковая решетка имеет вид желоба, скапливающаяся зола в которых предохраняет колосники от перегрева.

Данная конструкция котла имеет повышенный КПД за счет увеличения теплообмена в топочной камере. Конвективные трубы позволяют быстро распределить нагретый воздух по всему помещению. Верхняя поверхность корпуса котла может быт использована для приготовления пищи. (1,5 литра воды закипит примерно за 20 минут).

Котёл приспособлен только для режима тления. Не допускается нагрев теплоотдающих поверхностей - корпуса и конвективных труб - свыше 350 градусов Цельсия!
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 17:15:29 от Евгений Зубкевич »

Оффлайн Prof.Butakov

  • Администратор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 29
  • Карма: +1/-6
  • Администрация сайта и форума
    • Просмотр профиля
    • Професоръ Бутаковъ
О продукции "Професоръ Бутаковъ"
« Ответ #1 : 16 Января 2010, 17:03:35 »
Технические характеристики
« Последнее редактирование: 17 Января 2010, 12:38:04 от Prof.Butakov »

Оффлайн Prof.Butakov

  • Администратор
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 29
  • Карма: +1/-6
  • Администрация сайта и форума
    • Просмотр профиля
    • Професоръ Бутаковъ
Руководство по монтажу и эксплуатации.
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 12:44:24 »
Смотрите вложение.

Оффлайн Wodik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 83
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: О продукции "Професоръ Бутаковъ"
« Ответ #3 : 18 Января 2010, 13:49:54 »
Опечатки или неточности в Руководстве по монтажу и эксплуатации котлов.

1. На втором листе отсутствует нумерация страниц.
2. На стр. 6 по смыслу пропущено слово "менее" перед цифрами.
3. На стр. 7 в 1-ом, 4-ом и 8-ом абзацах явные опечатки.
4. На стр. 8 в первых абзацах опечатки.
5. На стр. 9 в шестом абзаце явно пропущено тире.

Некоторые дополнения, по применяемым при монтаже материалам, нужны?
Между тут вам не здесь!

Евгений

  • Гость
Re: О продукции "Професоръ Бутаковъ"
« Ответ #4 : 18 Января 2010, 14:17:28 »
Wodik Вы совершены правы в том что в руководстве по монтажу и эксплуатации котлов есть опечатки и неточности.В данный момент проводится аудит этого руководства и исправление всех недочетов.Ваше замечания будут учтены при этой работе и если у вас  имеются дополнения по применяемым при монтаже материалам,то мы  будем признательны Вам за эту информацию.Приносим свои извинения.Любая конструктивная критика нами приветствуется!

Оффлайн Wodik

  • Пользователь
  • **
  • Сообщений: 83
  • Карма: +5/-0
    • Просмотр профиля
Re: О продукции "Професоръ Бутаковъ"
« Ответ #5 : 19 Января 2010, 17:28:50 »
Некоторые предложения в отношении руководства по монтажу и эксплуатации.

К разделу "ПОДГОТОВКА КОТЛА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ".

Для защиты стен и перегородок из горючих и трудногорючих материалов можно ещё использовать, с обеспечением воздушного зазора у защищаемой поверхности и с отступом от поверхности пола, листы минерита и стекломагнезитовые листы класса не ниже премиум. Даже простой лист оцинковки весьма эффективен при таком монтаже, только расстояние нужно побольше. Также, вместо асбестового картона можно использовать базальтовый картон, который легче найти, по сравнению с асбестовым. Также он очень удобен под защитный лист на полу и при монтаже разделок.
Ну и проверить соответствие всех расстояний действующему сейчас  снипу по противопожарной безопасности.
Хорошо также дать схему монтажа дымовой трубы в разрезе и всех разделок.
Между тут вам не здесь!