Автор Тема: Печь воздухогрейную в Гараж  (Прочитано 262 раз)

Оффлайн Fabel

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Печь воздухогрейную в Гараж
« : 28 °ЯаХЫм 2017, 11:14:03 »
Речь о выборе печи, обычные консультанты у диллеров плавают и внятно ответить не могут.

Заехал в неотапливаемое помещение 5.5 на 11 = (60.5кв.м), высота потолка разнится от 4м у входа до 3м у дальней стены, то есть около 230 м.куб. Проведено некое подобие теплоизоляции с помощью пенопластовых плит (включая гаражные ворота и герметизация створок) и была установлена кем-то буржуйка гиганских размеров от которой толку, разумеется, нет. Сквозняков нет, т.к. помещение в гаражном стиле с одними воротами и дымовой трубой рядом с ними этой же, внешней стене. Необходимо получить +15 градусов при -20 на улице по всему помещению, т.к. у стен стоят верстаки и станки и работать приходится у каждого. Отапливать днем планируется сосновыми обрезками производства, а на ночь, перед уходом, делать закладку березовыми поленьями чтобы через 12 часов вернуться в тепло.

Вопросы:
1. Хватит ли в этом случае печи Инженер или перестраховаться и взять Доцент?
2. Нужно ли оборудовать воздуходув с принудительной циркуляцией к дальней стене в район "ног"?
3. В случае использования сосновых обрезков в дневное время печь и дымоход отработают один сезон до очистки? (буржуйку топили, видимо, чуть ли не отработкой но там открытый огонь, а не тление..)

Оффлайн Евгений Зубкевич

  • Глобальный модератор
  • Пользователь
  • *****
  • Сообщений: 85
  • Карма: +7/-0
  • Автор серии "Професоръ Бутаковъ"
    • Просмотр профиля
    • Сайт "Професоръ Бутаковъ"
Re: Печь воздухогрейную в Гараж
« Ответ #1 : 29 °ЯаХЫм 2017, 17:19:12 »
                 Добрый день, Fabel ! 
     По порядку заданных вопросов:
       1.  В вашем случае рекомендую выбрать модель "Доцент", т.к. "подобие теплоизоляции" заставит вас делать более частые закладки топлива и одной закладки ( "Инженер") для поддержания заданной температуры плохо утепленного помещения в течение 12 часов не хватит.
       2.  Принудительная циркуляция в одном помещении не потребуется - температурный перепад между двумя точками замера в 2 метра и 10 метров от места установки печи не превысит 3 град.С.
       3.  Такого поручительства дать не могу. Могу лишь посоветовать: при регулировке интенсивности горения предпочтение отдавать заслонке дымохода и, лишь исчерпав ее возможность, ограничивать воздух под колосник.  Так будет более полное сгорание и, соответственно, меньше выделится сажи. 
            Успехов!   Евгений

Оффлайн Fabel

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Печь воздухогрейную в Гараж
« Ответ #2 : 29 °ЯаХЫм 2017, 23:55:27 »
Евгений, огромное спасибо!