Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Евгений Зубкевич

Страницы: [1] 2 3 ... 6
1
Вопросы и ответы / Re: Какой уголь лучше?
« : 20 ЅЮпСам 2017, 18:26:28 »
     Здравствуйте, Леший!
   Вы задали сложный вопрос. Если в двух словах, то для газогенераторного режима сжигания, т.е., когда уголь, сжигаемый в слое, получает минимальное количество окислителя, а
 основной (вторичный) воздух подается над слоем, лучше использовать марки углей с большим выходом летучих - длиннопламенный и газовый.  В вашем случае подвод вторичного воздуха не предусмотрен (если не считать двух трубок, закрепленных на средних конвективных трубах у передней и задней стенки - производство "Термофора" - которые рекомендую заглушить), поэтому, лучше использовать любые другие марки углей, какие - подскажет опыт. Результатом можете поделиться.  Выводить в тлеющий режим рекомендую прежде всего постепенно уменьшая тягу дымовой трубы до минимальной, и лишь затем ограничивать воздух под колосник.  А чтобы не образовывался конденсат, следите за температурой газов в дымовой трубе - должна быть немного выше 100 град.С (например, для ТЭЦ оптимальная  Тух = 130 град.С). И обязательно утеплить дымовую трубу в зоне минусовых температур.
      Удачи! Евгений

2
Вопросы и ответы / Re: тройник
« : 07 ЅЮпСам 2017, 16:44:35 »
      Здравствуйте, Владимир.    Существуют два исполнения тройника: 1 - с накидной гайкой со стороны ручки управления заслонкой  и  2 - с пружиной на противоположной стороне оси заслонки.   Для торможения (фиксации) положения заслонки: в первом случае можно намотать на ось 2 - 3 витка тонкого асбестового шнура (диам. 2-3 мм) под накидную гайку и заворачивая гайку достичь необходимого торможения; во втором случае, наверное, необходимо заменить пружину, - можно обратиться в наш отдел продаж.       Евгений

3
    Добрый день, Leokadio.   "Можно ли топить угольный вариант печи дровами?" Можно. В этом случае теплоотдача упадет незначительно - не более 10%.  Если мощность печи выбрана с некоторым запасом ("20 - 30%), то правильность выбора можно проконтролировать по температуре уходящих газов в дымовой трубе - она не должна превышать 200 град.С . 
     С теплыми пожеланиями, Евгений

4
     Добрый день, Владимир! Спасибо вам на добром слове! Компания наша переживает постные дни, впрочем, как и многие отечественные производители, но мы обязательно возродимся! Некоторые наши направления представлены на сайте в разделе АНОНС.   С теплыми пожеланиями, Евгений

5
Коммерческий раздел / Re: Партнеры
« : 21 БХЭвпСам 2017, 11:52:48 »
     У "Эволюции тепла" на производство печей "Професоръ Бутаковъ" лицензия имеется.

6
Вопросы и ответы / Re: Топливные брикеты
« : 02 БХЭвпСам 2017, 12:12:54 »
 Mauser, день добрый!  Топливные брикеты можно использовать "в печи "Инженер" со стеклянной дверцей", равно как и во всех печах "ПБ".

7
     Привет, Andry!
     Очень рад, что вам пришелся ко двору, извиняюсь к "клубному гаражу" (великолепное направление!), мой "Студент".  Большое спасибо за развернутый отзыв о работе печи.  Советую все-же утеплить дымоход вне отапливаемого объема - будет меньше проблем.  Теплый привет всем эскудоводам и иным автоводам Камчатки!   Евгений

8
                 Добрый день, Fabel ! 
     По порядку заданных вопросов:
       1.  В вашем случае рекомендую выбрать модель "Доцент", т.к. "подобие теплоизоляции" заставит вас делать более частые закладки топлива и одной закладки ( "Инженер") для поддержания заданной температуры плохо утепленного помещения в течение 12 часов не хватит.
       2.  Принудительная циркуляция в одном помещении не потребуется - температурный перепад между двумя точками замера в 2 метра и 10 метров от места установки печи не превысит 3 град.С.
       3.  Такого поручительства дать не могу. Могу лишь посоветовать: при регулировке интенсивности горения предпочтение отдавать заслонке дымохода и, лишь исчерпав ее возможность, ограничивать воздух под колосник.  Так будет более полное сгорание и, соответственно, меньше выделится сажи. 
            Успехов!   Евгений

9
           Simons, привет!
    Серийный выпуск котлов водогрейных начнется в феврале - марте 2017г. Розничная цена С-400 в уточняется диапазоне 26 -27 т.р.  Установка автоматического регулятора тяги пока не предусмотрена, но рассматривается ( распространенные устройства регулировки имеют отрицательные отзывы). 
                Благодарим за доверие.    Евгений

10
   Добрый день, Ярослав!
     Ваше сомнение справедливо - единого мнения по соединению труб дымохода нет. Есть "правильный" регламент пожарников: соединять "по дыму". Но кого мучил зловонный конденсат с этим решением не согласны. В любом случае, в стыках труб рекомендуется применять соответствующий герметик. Но, в правильных сэндвичах внутренние трубы соединяются "по воде", а наружные "по дыму".    Тройник дымохода, помимо саморезов, опирается верхней полкой на корпус печи.
     Теплых наездов по выходным!   Евгений

11
Вопросы и ответы / Re: Модель "Студент"
« : 17 ѕЪвпСам 2016, 13:57:36 »
  В "воздухогрейном Студенте" максимальная длина дров - 390 мм.

12
      Привет, Andry!
    Размеры загрузочного проема (Ш х В) для С-400 - 260 х 230 мм; размеры топки (Ш х Г х В) - 330 х 420 х 310 мм.  Теплый пол в гараже - очень правильное решение!
   С пожеланиями комфорта в гараже и в жизни,  Евгений

13
    Добрый день, Andry!
   Приветствую Ваше любопытство! В котле Шерхан осуществлена, популярная ныне схема движения топочных газов между вертикальными переборками, заполненными теплоносителем (водой). Дверка сверху служит для загрузки топлива. Котел "ПБ" С-400 - котел водогрейный газотрубный, в котором тепло топочных газов передается через стенки пучка вертикально расположенных газовых труб, соединяющих топку, так же окруженную теплоносителем, с дымовой коробкой ( которая в свою очередь соединена с дымовой трубой).  С-400 предполагается устанавливать в отапливаемом помещении;  в этом случае его можно рассматривать и как отопительный прибор. В случае установки его во вспомогательном помещении, с пониженной температурой, на него можно применить и "попону".  Выпуск С-400 и И-700 переносится на начало 2017 г.  Диаметр дымохода один: 120 мм.
                      Евгений

14
Вопросы и ответы / Re: Модель "Студент"
« : 13 ѕЪвпСам 2016, 14:32:48 »
      Добрый день, Andry!
    Чугунный колосник мы устанавливаем в печах "ПБ" по пожеланию пользователей только в варианте "под уголь".  Ответственно заверяю, что стальной наш служит ничуть не хуже.  По поводу сайта Вы совершенно правы, - будем кардинально исправлять, но, по-видимому, не раньше начала 2017 года.   
     С уважением,  Евгений

15
Вопросы и ответы / Re: Инженер. Проблема
« : 07 ѕЪвпСам 2016, 13:23:21 »
        Добрый день, Natalie!
     Основная причина дымления через неплотности - плохая дымовая тяга. Чтобы дымовая труба справлялась с задачей удаления дыма, т.е. обеспечивала разрежение в топке, она должна: быть достаточной высоты (и диаметра), иметь утепление той части, которая находится вне отапливаемого помещения, быть свободной от больших отложений сажи, - последнее еще и опасно в пожарном отношении. Проверьте.  Что касается смой дверки (скорее всего она у Вас стальная, - с чугунной таких проблем нет), там возможны неровные поверхности прилегания. Чтобы определить их, возьмите полоску плотной бумаги и при закрытой дверке определите места неплотности, продвигая полоску между корпусом и дверкой. В местах где полоска двигалась свободно, нужно будет подложить под основной шнур какой-нибудь негорючий материал, например - 1-2 отрезка тонкого (3 мм) асбестового шнура.  Если потребуется фиксация шнура - достаточно применить жидкое стекло (силикатный клей).
                      Желаю побед!  Евгений

Страницы: [1] 2 3 ... 6