Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - wrw

Страницы: [1]
1
Евгений,
спасибо.

2
Добрый день!
С термофоровским Студентом вторую неделю. Экспериментирую с режимами работы.
Есть три вопроса.

1. Длительность горения хорошо увеличивается закрытием заслонки, но при этом наблюдается небольшая, но заметная и мешающая утечка газов из топки где-то в районе дверцы (чугун со стеклом). Хорошо ощущается запах дымка над передними трубами. Дым из трубы идет хорошо, тяга есть. Может это быть дефект дверцы? Выполнено ли у термофора уплотнение самого основания дверцы с корпусом печи?


2. Есть ли смысл загерметить жиклеры вторичного воздуха?

3. Регулировать приток воздуха ящиком не очень удобно. Рабочее положение - миллиметр или два от крайнего положения. Приходится по нескольку раз выдвигать. Существуют ли какие-нибудь регуляторы, чтобы врезать в переднюю стенку зольного ящика, например?

Спасибо.
Илья.

Страницы: [1]