Автор Тема: Проблема с печью "инженер": дым в помещении и плохо греет  (Прочитано 9005 раз)

Оффлайн nikitos1980

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Добрый день
Почтавили печь "Инженер" на даче примерно 3 года назад. Пользовались печью довольно редко (обычно по осени и изредка зимой). Сейчас начались проблемы с печью: проблема с растопкой, греет слабо, дым идет в помещение из-под зольника. В чем может быть проблема и что делать?
Спасибо

Оффлайн Евгений Зубкевич

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 105
  • Карма: +8/-0
  • Автор серии "Професоръ Бутаковъ"
    • Просмотр профиля
    • Сайт "Професоръ Бутаковъ"
Уважаемый Nikitos! Прочистите дымовую трубу и прстранство над верхними газонаправляющими щитками в котле. Последнее скорее относится к котлам у которых выход дыма производится сверху корпуса а не за ним. И обязательно утеплите ту часть  дымохода, что находится вне отапливаемого помещения.                                                                                        С пожеланием тепла Е. Зубкевич                                                                         

Оффлайн nikitos1980

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Скажите пожалуйста, эту работу лучше предоставить специалисту или сделать своими руками?
Спасибо

Оффлайн Евгений Зубкевич

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 105
  • Карма: +8/-0
  • Автор серии "Професоръ Бутаковъ"
    • Просмотр профиля
    • Сайт "Професоръ Бутаковъ"
Nikitos! В решении Вашего вопроса, в принципе ничего сложного. Всё зависит от того, насколько Вы готовы замарать руки. Но мне неизвестно как присоединен дымоход к корпусу Вашего котла- сверху или за ним, с помощью тройника. Рассмотрим оба варианта. В варианте с тройником есть возможность чистки дымохода не отсоединяя его от котла. Для этого у тройника отсоединяется донышко(2 самореза), и после этого можно чистить дымоход на проход. Для этого пондобится веревка длиной, превышающей на 1-1,5 м высту дымохода, на одном конце которой закрепляем груз (например гантелю), над грузом закрепляем ёрш ( подойдет обдирочный диск из мягкой проволоки- используется в углошлифовальных машинках- диам. 110-115мм-макс.). Чистить начинаем сверху, опуская ёрш в дымоход. Если почувствовали слабину веревки, значит ёрш застрял,-нужно его приподнять и резко опустить; вероятно это нужно будет проделать некоторое количесво раз. Не забыть поставить под открытое отверстие тройника ведро или другую емкость для сбора сажи. Лучше эту операцию проделывать вдвоем, чтобы была возможность контроля внизу. Если после прочистки дымохода тяга окажется недостаточной, то нужно отсоединить тройник от корпуса (4 самореза) и через выходное отверстие очистить газонаправляющие щитки от сажи (например кочергой).  После проведенной операции Ваша печь заработает как новая!    Несколько сложнее чистка дымохода в варианте с выходом дыма сверху корпуса. Для этого нужно будет поднимать дымовую трубу или опускать котел (если эта возможность была предусмотрена при монтаже). Необходимо также отодвигать котел в сторону, иначе сажа из прочищаемого дымохода забьёт всё пространство на входе в него. Неудобной окажется и очистка через верхнее отверстие газонаправляющих щитков.  Не забудте, при обратной сборке, все соприкосающиеся поверхности посадить на герметик.     Чем еще могу помочь?   Удачи!    Евгений
« Последнее редактирование: 24 ѕЪвпСам 2013, 21:20:05 от Евгений Зубкевич »

Оффлайн nikitos1980

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Спасибо Вам за ответ!
К сожалению, труба крепится к котлу сверху, и, боюсь, решение проблемы практически невыполнимо своими силами!

Оффлайн Ангелина

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!У МЕНЯ ДОМА КОТЕЛ БУТАКОВ-СТУДЕНТ.ДВА ГОДА НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!СУПЕР!А В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ТРУБЫ И САМОГО КОТЛА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВСЕ НА МЕСТА СТАЛ ПОЧЕМУ ТО ПРОСАЧИВАТСЯ КОНДЕНСАТ ИЗ ТРУБЫ КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ САМОГО КОТЛА.ИЗ ШВА ТРУБЫ НАРУЖУ СТАЛ ТЕЧЬ КОНДЕНСАТ!ПОЧЕМУ?И ОТКУДА ЭТО?КОГДА КОНДЕНСАТ ПРОСАЧИВАЕТСЯ ИЗ ЭТОГО ШВА НАРУЖУ ТО В ПОМЕЩЕНИИ НАЧИНАЕТ СИЛЬНО ПАХНУТЬ.ПРИХОДИТСЯ ПРОВЕТРИВАТЬ.ТЕПЕРЬ БОЮСЬ ТОПИТЬ ПЕРЕД ОТЬЕЗДОМ НА РАБОТУ.А ЗАПАХ СИЛЬНЫЙ.В ЧЕМ ДЕЛО ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ?ПОМОГИТЕ!

Оффлайн Ангелина

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
МОЖЕТ БЫТЬ ЭТО ПОСЛЕ ПРОЧИСТКИ ТРУБЫ КОТОРАЯ ИДЕТ ОТ САМОГО КОТЛА И НЕРОВНОЙ УСТАНОВКИ ЕЕ НА МЕСТО?ДЕЛО В ТОМ ЧТО НА ОДНОМ ИЗ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ШВОВ НА ТРУБЕ ОСТАЛСЯ ЗАЗОР КАК БЫ ЩЕЛЬ ИЗ КОТОРОЙ И ТЕЧЕТ КОНДЕНСАТ.МНЕ САМОЙ НЕ УДАЛОСЬ ПОЧЕМУ ТО В ЭТОТ РАЗ УСТАНОВИТЬ ТРУБУ РОВНО НА ШВЕ ПОЯВИЛАСЬ ЩЕЛЬ ОТ НЕРОВНОСТИ ПРИ СОЕДИНЕНИИ.МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ?

Оффлайн Евгений Зубкевич

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 105
  • Карма: +8/-0
  • Автор серии "Професоръ Бутаковъ"
    • Просмотр профиля
    • Сайт "Професоръ Бутаковъ"
      Уважаемая Ангелина!   Непонятно в каком месте дымовой трубы образовалась течь. Если неплотность на стыке труб- необходимо эти трубы разъединить и, покрыв герметиком, собрать вновь. Если это продольный шов самой трубы (дефект трубы) то можно так же, зачистив дефектный участок, воспользоваться герметиком.  Вообще конденсация влаги, неизбежно находящейся в дымовых газах, явление нежелательное и избежать его можно поддерживая температуру уходящих газов выше 80 град.С- чему способствует хорошая тепловая изоляция дымовой трубы, особенно вне отапливаемого помещения.         УДАЧИ!          Евгений Зубкевич