Добрый день. Установили печь Профессор Бутаков (Доцент).
Есть несколько проблем.
1) Порывами ветра задувало дым обратно в дом
Проблему решили установив вместо обычного зонтика дефлектор ЦАГИ.
2) Недостаточная тяга в печи.
При открытии дверцы с открытым шибером дым идет в дом (при приоткрытом окне на улицу)
У печи и дома сложная судьба, так сложилось что кроме как у стены дома печь ставить было некуда, а выводить дымоход у самого кря крыши и поднимать его почти на четыре метра на уровень выше конька решение такое себе, поэтому решили проблему двумя поворотами под 45° и выходом рядом с коньком на расстоянии ~1м.
Второе кривое решение заключается в заужении диаметра дымохода. Изначально планировалась совсем другая с выходом 120мм, но в последний момент когда дымоход был уже закуплен и собран купили Бутакова.

Я почитал статьи по данной проблеме и как я понял есть несколько вариантов.

1) Убрать повороты 90° (на тройнике и перед входом в печь) на эскизах Вариант 1 и Вариант 2 нарисован тройник с углом 135° и соединитель 135°.
1 и 2 варианты отличаются переносом шибера на верх на прямой участок.

2) Нарастить высоту дымохода относительно конька.
Вопрос, на сколько?

Текущий вариант


Оффлайн Виктор Лучинский

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Профессор Бутаков (Доцент) дымит.
« Ответ #1 : 21 БХЭвпСам 2020, 21:05:33 »
Вариант 1



Вариант 2

Оффлайн Евгений Зубкевич

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 108
  • Карма: +8/-0
  • Автор серии "Професоръ Бутаковъ"
    • Просмотр профиля
    • Сайт "Професоръ Бутаковъ"
Re: Профессор Бутаков (Доцент) дымит.
« Ответ #2 : 22 БХЭвпСам 2020, 15:17:55 »
     Добрый день. Виктор.
   В вашем случае, замена отвода (с 90 град. на 135 град.) должна дать наибольший эффект. Шибер советую установить там, где его удобно обслуживать. Можно попробовать добавить высоты дымоходу, - при данных размерах достаточно будет на 0,5 метра, -и, все-же, его желательно утеплить, во избежании конденсата. 
   Чтобы при открывании топочной дверки дым не шел в помещение, открывать её следует плавно, и перед этим, вначале, перекрыть доступ воздуха под колосник (задвинуть ящик зольника) и открыть шибер. Должно получиться!
    С теплыми пожеланиями, Евгений

Оффлайн Виктор Лучинский

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 3
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Профессор Бутаков (Доцент) дымит.
« Ответ #3 : 19 ѕЪвпСам 2020, 10:59:59 »
     Добрый день. Виктор.
   В вашем случае, замена отвода (с 90 град. на 135 град.) должна дать наибольший эффект. Шибер советую установить там, где его удобно обслуживать. Можно попробовать добавить высоты дымоходу, - при данных размерах достаточно будет на 0,5 метра, -и, все-же, его желательно утеплить, во избежании конденсата. 
   Чтобы при открывании топочной дверки дым не шел в помещение, открывать её следует плавно, и перед этим, вначале, перекрыть доступ воздуха под колосник (задвинуть ящик зольника) и открыть шибер. Должно получиться!
    С теплыми пожеланиями, Евгений

Заменили отвод, проблема решилась, тяга явно улучшилась.
Спасибо.

Онлайн Юлиана

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Профессор Бутаков (Инженер) дымит.
« Ответ #4 : Сегодня в 10:47:53 »
Печь инженер установлена 2 месяца назад. Во время горения и тления дверцу открыть невозможно - идет сильный дым даже при полностью закрытом зольнике и полностью открытом шибере. При попытке отрегулировать горение с помощью прикрывания шибера - из передних конвекционных труб начинает идти сильный запах дыма при закрытой на защелку дверце. Топим древесными брекетами. Подскажите, пожалуйста, что не так?

Онлайн Юлиана

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Профессор Бутаков (Инженер) дымит.
« Ответ #5 : Сегодня в 10:49:36 »
Новую тему создать не смогла - какая-то ошибка на форуме