Автор Тема: Студент Бутакова  (Прочитано 23 раз)

Оффлайн СЮ

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Карма: +0/-0
    • Просмотр профиля
Студент Бутакова
« : 18 јРЩ 2020, 14:55:23 »
Добрый день. Нужна помощь инженеров. Хочу установить професора Бутакова Студент в комнате с высотой потолка 2,20. В плане безопасности это возможно при таком низком потолке?

Онлайн Евгений Зубкевич

  • Глобальный модератор
  • Постоялец
  • *****
  • Сообщений: 105
  • Карма: +8/-0
  • Автор серии "Професоръ Бутаковъ"
    • Просмотр профиля
    • Сайт "Професоръ Бутаковъ"
Re: Студент Бутакова
« Ответ #1 : 21 јРЩ 2020, 12:29:58 »
   День добрый.
  Да, высота потолка в 2,2 м не повлияет на безопасность, - температура корпуса печи, в штатном режиме, не превышает 250 град.С. Но обратите внимание на надежную разделку дымовой трубы с перекрытием.
           Евгений